  1. Ich habe gesagt der Generator ist nicht ursächlich. Wenn du einen Grillanzünder anschließt und den unter den Schlafzimmerschrank legst wird es brennen. Hat aber nichts mit dem Generator zu tun.
  2. Deine Generatoren werden (aus Verzweiflung) immer stärker. In die Frage ging es um Generatoren der 8-10A Klasse. Also typischerweise ein Honda 20i - der liefert 7,8 A. Bei dem löst die Sicherung aber auch aus. Die chinesischen Generatoren haben -wie du gepostet hast- üblicherweise keinen Schutz der Elektronik. Die stirbt allerdings schon bei der geringsten Überlastung. Ich hab davon etliche repariert, weis das daher sehr genau. Jetzt hat dein Generator also 2500W. OK, er liefert also gute 10A. Zulässige Kabel sind auf 16 A ausgelegt. Wo genau fängt das jetzt an zu brennen?
  3. Da du die Antwort schuldig bleibst ... Eine Leitung die für 16A ausgelegt ist wird bei einem Kurzschlußstrom von 8A nicht anfangen zu brennen, das ist ja gerade die Hälfte der zulässigen Belastung. Die Art der Sicherung spielt dabei keine Rolle. Also wieder mal Unsinn verzapft!
  4. Erkläre es uns, Herr Prof. Steckdose.
  5. Was haben IN und IK mit der Strombelastung der Kabel zu tun?
  6. Als Hilfselektriker der nicht mal weis wie ein FI funktioniert (und was Ihn funktionsunfähig macht) solltest du zum Thema Fachwissen besser schweigen!
  7. Hast du schon so eine Elektronik gesehen oder sogar repariert? Ich schon...
  8. Nö, bei den geringen Strömen fackelt gar nix. Die Elektronik stirbt einfach (ohne Rauch).
  9. Der StA ordnet an, der Cop führt aus. Wenn die Anordnung nicht belegt ist gehe ich nicht hin. Behaupten können die ja viel... Und woran ich mich noch erinnern kann hängt sehr stark davon ab wie die sich aufführen.
  10. So hatte ich es gepostet: "Wenn der Staatsanwalt es anordnet." Früher™ musste der die Vernehmung noch selbst machen. Heute macht es der Büttel.
  11. Ein Zeuge muss nur aussagen wenn der Staatsanwalt das anordnet. Was ein Uniformständer will ist egal.
  12. Deshalb habe ich das geschrieben. Gerade Krähen sind extrem zäh.
  13. In 4,5mm erreicht Sie die 27 Joule mit äusserster Not. Zwischen 20 und 24 -je nach Diabolo- sind realistisch. Für Krähen ist das sehr deutlich zu wenig. Selbst die Version in 6,35mm mit 50 Joule führt zu 50% kranken Tieren. Für jagdliche Zwecke sind Presslüfter von Hatsan, SamYang, Daystate oder ähnlichen Herstellern deutlich besser geeignet. Die erreichen auch Leistungen von weit über 100 Joule. @Shiva Ja, jede erlaubnispflichtige Waffe zählt.
  14. Wenn du privat beauftragt wurdest. Bei der gerichtlichen Beauftragung ist das die Aufgabe des Gerichts. Im Beweisbeschluß hat zu stehen was genau geprüft werden soll. (Ich weiss, oft genug steht da Quatsch). Sicher nicht Jeder
  15. Ganz einfach: Es ist kein technischer Mangel, das Fahrzeug ist ja uneingeschränkt funktionstüchtig. Genau genommen ist es eine Falschlieferung die der Jurist allerdings als Mangel behandelt.
  16. Der Mangel (technisch) ist nicht das selbe wie der Mangel (juristisch).* Technisch: Nach dem Text der Norm ISO 9000 liegt ein Mangel stets dann vor, wenn ein Gerät (genauer: ein Arbeitsergebnis) zu seinem vorgesehenen Zweck nicht in vollem Umfang geeignet ist. Dabei ist es unerheblich, ob die fehlenden Leistungsmerkmale in Form einer Anforderung dokumentiert worden sind oder nicht Juristisch: Ein Mangel ist die Abweichung der tatsächlichen von der vereinbarten Beschaffenheit. Den technischen Mangel und die Abweichung der tatsächlichen von der vereinbarten Beschaffenheit festzustellen ist die Aufgabe des Sachverständigen. Die Bewertung ist Sache des Gerichts. * Das ist ein verbreitetes Problem in der Juristerei. Man verwendet eine Fachsprache die sich der Begriffe aus der Umgangssprache bedient aber diesen eine völlig andere Bedeutung zuweist. Jeder Laie glaubt zu verstehen was gesagt wurde, liegt aber sehr oft völlig daneben weil er die Begriffe mit denen der Umgangssprache interpretiert.
  17. Fachanwalt für Waffenrecht gibt es doch gar nicht. Was war das für ein Hansel?
  18. Ein LG300 mit 27 Joule gibt es nicht. BTW: Der Schaft... die Schaftkappe ist vorne am Lauf befestigt. Jede Bewegung verbiegt den Lauf 😞 Entweder die Version mit Holzschaft nehmen oder den Haken aus dem Lauf entfernen und die Schaftkappe anders befestigen.
  19. Weil der Druck in der Flasche mit jeder Entnahme abnimmt.
  20. Alle Presslüfter funktionieren mit 200 Bar. Entweder wenig Energie oder wenig Schüsse. Beides geht nur mit sehr großem Tank. Gibt es z.B. von Hatsan (1000cccm). Die ist halt etwas unhandlich. Zu welchem Zweck ist das Ganze vorgesehen?
  21. Tatsächlich? Bisher ist nur bekannt daß dies angedroht war!
  22. Mit der 200-Bar-Flasche kannst du genau einmal auf 200 Bar auffüllen, dann noch 180, 160, Ende. Weniger ist sinnlos weil der Regulator min. 140 Bar braucht. Da gehen dann noch ca. 4 Schuss.
  23. Die funktioniert auch mit 200 Bar, aber warum sollte man das tun? Der Regulator steht auf 140 Bar, die Differenz ist also klein. Evtl. 2 Magazine. Die Präzision ist gut, der Abzug ist unterirdisch und die Repetiermechanik hakelig. Bei 27 Joule sollten die Pellets min. 0,8g haben.
  24. Das liegt nicht rum, das steckt in der Waffe.
  25. Dir ist klar wohin das führt?
×
×