Zum Inhalt springen
IGNORED

Stromgenerator kaufen, aber wie?


Empfohlene Beiträge

Geschrieben
vor 3 Minuten schrieb raze4711:

Eine Gebäudeeinspeisung darf nur durch Elektrofachkräfte ausgeführt werden . 

1. stimmt das nicht.

2. im Notfall ist mir das echt egal!

  • Gefällt mir 1
Geschrieben
vor 3 Minuten schrieb raze4711:

Und da ist es , das Problem mit dem Personenschutz und diesen kleinen Generatoren .

Sehe eher als Vorteil. Komm mal ne 230V Phase oder einer 110KV Leitung nur zu Nahe. Überleben wird man nur ein von Beiden.

Geschrieben

Bitte in  Zukunft Fachfragen an die beiden Vorschreiber stellen . 

Als Fachkräfte beraten sie gerne . 

 Die Risiken und Nebenwirkungen muss jeder selbst entscheiden . 

 

Ich habe zwar schon mehr als 1000 Netzersatzanlagen , geplant , repariert..... und geprüft, 

aber sie kennen sich besser aus .

 

Bin es echt leid, und raus. 

 

 

Geschrieben

Es macht schon einen Unterschied ob man ein Krankenhaus

mit Intensivstation und OP oder ein Privathaus versorgen will!

Da kann man auch die Kirche im Dorf lassen. Niemand braucht

wirklich 12kW oder mehr bei einem Stromausfall.

Wenn Heizung, Kühltruhe und Kühlschrank laufen ist dass schon

mal das wichtigste. Evtl. noch etwas Licht - was braucht man 

sonst noch wahnsinnig dringend? OK, Handy-Ladegerät ;)

 

  • Gefällt mir 1
Geschrieben
vor 11 Minuten schrieb raze4711:

Ich habe zwar schon mehr als 1000 Netzersatzanlagen , geplant , repariert..... und geprüft, 

aber sie kennen sich besser aus .

Was war den deine Kleinste???

Als Fachmann weist ja sicherlich, dass Schutzmaßnahmen und Regeln in Abhängigkeit von der Schadensschwere stehen.

Des wegen braucht mein Kompressor auch keine innere Prüfung, das 2000 L Monster für die Steuerluft in den Betrieben schon...

Geschrieben

Ich lehne mich zurück und genieße. 

 

Übrigens.... ich habe nichts von Leistung geschrieben .

Ich habe was von Personenschutz geschrieben. 

Das ist bei 4 MW in einem Klinikkomplex das gleiche Thema wie bei einem 600W Stomerzeuger.

 

Aber kein Problem erzählt nur.

Geschrieben (bearbeitet)
vor 2 Minuten schrieb Pastis:

Was war den deine Kleinste???

Als Fachmann weist ja sicherlich, dass Schutzmaßnahmen und Regeln in Abhängigkeit von der Schadensschwere stehen.

Des wegen braucht mein Kompressor auch keine innere Prüfung, das 2000 L Monster für die Steuerluft in den Betrieben schon...

 

Kleinstes 600W . Mein  eigenes . 4,2 MW . Mein größtes . Klinikum Heidelberg 

 

Beim Personenschutz gelten für alle Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren d7e gleichen Regeln. Egal wie groß. 

Bearbeitet von raze4711
  • Gefällt mir 2
Geschrieben
Gerade eben schrieb Pastis:

Auch abhängig von der Leistung.

Genau . Ab einem Strom von 50mA , der durch den Körper fließt,  wird es Lebensgefährlich .

Sekundäre Gefahr durch Stromschlag.  Über die Primären reden wir nicht .

Also ab einer Generatorleistung von 11,5 W im 230V Wechselstromnetz können diese 50mA fließen. 

 

Also das mit der Leistung von Notstromaggregaten und Personenschutz ... nee , verstehe ich nicht.  

Erklär mal. 

 

 

 

 

Geschrieben
vor 7 Minuten schrieb raze4711:

Also das mit der Leistung von Notstromaggregaten und Personenschutz ... nee , verstehe ich nicht.  

Erklär mal. 

Ich habe es dir mal aufgemalt.

image.png.b48a19725f6171d2941c33d764d2fb02.png

P.S. Die kleinen Baumarkt Dinger sind in der Regel Typ A&B.

  • Wichtig 1
Geschrieben (bearbeitet)

Und was bedeutet das bei Gebäudeeinspeisung für den Personenschutz ? 

Wo steht das der Typ A,B,C,D an der Leistung fest gemacht ist ? 

Und welcher Unterschied besteht bei Generatoren vom Typ A,B zu C,D 

Bearbeitet von raze4711
Geschrieben
vor 25 Minuten schrieb raze4711:

Übrigens.... ich habe nichts von Leistung geschrieben .

ach...

vor 4 Stunden schrieb raze4711:

Für einen normalen Haushalt , der nicht gerade einen Durchlauferhitzer betreibt , den Elektroherd auf voller Leistung. Dazu Backofen und Fritteuse betreiben will,  reicht  9-12 kW also 12-14 kVA ausreichend .

Klingt für mich anders - und völlig absurd.

Geschrieben
vor 1 Minute schrieb raze4711:

Und was bedeutet das bei Gebäudeeinspeisung ? 

Ändern sich dort die Verbraucher? Hast in Gebäuden auch eine erhöhte elektrische Gefährdung wie auf Baustellen?

 

Ich hatte letztes Jahr den Fall, das paar Spezis an einer Kabeltrommel 4 Geräte an einer 230V Steckdose hatten. Die Sicherung kam nicht. Mit Strommesszange die Szene nochmal nachgestellt. 8KW haben sie aus der Leitung gezogen (von Fachfirma installiert). Das wird dir bei einem kleinen Stromaggregat nicht passieren. Der Motor ist vorher am Ende.

Geschrieben
vor 3 Minuten schrieb WOF:

ach...

Klingt für mich anders - und völlig absurd.

 

Ich bin schon wieder über dein umfassendes Elektrowissen erstaunt .

Warum steigst du nicht um , und verdienst dein Geld damit ?

Geschrieben

Man kann sich natürlich ein Notstromaggregat hinstellen

um im Fall von Stromausfall eine Fritteuse zu betreiben.

Muss man aber nicht ;)

 

Geschrieben
vor 1 Minute schrieb Pastis:

Ändern sich dort die Verbraucher? Hast in Gebäuden auch eine erhöhte elektrische Gefährdung wie auf Baustellen?

 

Ich hatte letztes Jahr den Fall, das paar Spezis an einer Kabeltrommel 4 Geräte an einer 230V Steckdose hatten. Die Sicherung kam nicht. Mit Strommesszange die Szene nochmal nachgestellt. 8KW haben sie aus der Leitung gezogen (von Fachfirma installiert). Das wird dir bei einem kleinen Stromaggregat nicht passieren. Der Motor ist vorher am Ende.

 

Was ist jetzt der Unterschied zwischen Typ AB und CD ?

8kW aus einer normalen Verlängerungstrommel mit Schunostecker . Wow 

 

Wusste überhaupt nicht,  das Bediener im Privatbereich nicht so gefährdet sind wie Bauarbeiter . Ich lerne immer mehr von euch dazu .

Geschrieben
vor 1 Minute schrieb WOF:

Man kann sich natürlich ein Notstromaggregat hinstellen

um im Fall von Stromausfall eine Fritteuse zu betreiben.

Muss man aber nicht ;)

 

 

Aber schade , wenn Mutti dann doch aus Versehen den Herd einschaltet .

Und wie ist das wenn das Aggregat keine Sicherung hat ? Dann ist ja alles in Ordnung , dann kann ja nichts passieren , und keine Sicherung auslösen.

 

Geschrieben
vor 1 Minute schrieb Pastis:

Ach du machst regelmässig eine Betriebsmittelprüfung an deiner Kaffeemaschiene. Interessant.

Und die DGUV hat was mit Personenschutz beim Betrieb von Stromerzeugern zu tun ? 

Wie ist das jetzt mit A,B und C,D ? Wo ist der Unterschied der Generatoren. 

Geschrieben
vor 4 Minuten schrieb WOF:

Man kann sich natürlich ein Notstromaggregat hinstellen

um im Fall von Stromausfall eine Fritteuse zu betreiben.

Muss man aber nicht ;)

Mir wäre es schon wichtig Waschmaschine und Trockner laufen zu lassen und gleichzeitig zu kochen. :)

Vielleicht können wir einen Fachmann in die Ukraine schicken. Da passiert bestimmt jetzt viel ungeheurliches mit Stromaggregaten.

Die ganzen Leichen haben bstimmt alle einen Stromschlag bekommen.

  • Gefällt mir 1
Geschrieben
vor 2 Minuten schrieb Pastis:

Mir wäre es schon wichtig Waschmaschine und Trockner laufen zu lassen und gleichzeitig zu kochen. :)

Vielleicht können wir einen Fachmann in die Ukraine schicken. Da passiert bestimmt jetzt viel ungeheurliches mit Stromaggregaten.

Die ganzen Leichen haben bstimmt alle einen Stromschlag bekommen.

 

Kann es sein das du den Unterschied zwischen AB, und CD nicht kennst ? 

Geschrieben
vor 1 Minute schrieb raze4711:

C,D ?

Sind in der Regel Netzersatzanlagen mit einer "richtigen" Erdung. Sicher nichts, was sich hier einer installieren will.

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 1 Minute schrieb raze4711:

Kann es sein das du den Unterschied zwischen AB, und CD nicht kennst ? 

Kann das sein, das du nicht lesen kannst? Schau mal weiter oben.

Bearbeitet von Pastis
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Bitte beachten Sie folgende Informationen: Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, Community-Regeln.
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.